wilgotność podłoża

Odpowiedz

Kod potwierdzający
Wprowadź kod dokładnie tak, jak jest wyświetlony na obrazku. Wielkość znaków nie ma znaczenia.
Emotikony
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode włączony
[Img] włączony
[Flash] wyłączony
[URL] wyłączony
Emotikony włączone

Przegląd tematu
   

Rozwiń widok Przegląd tematu: wilgotność podłoża

Re: wilgotność podłoża

Post autor: jarekkur » 12 lis 2013, 03:56

pafudima pisze:witam,

proszę o podanie wilgotności równoważnej dla temp. 20C i 55% RH wylewki cementowej 5cm grubej wykonanej z CEM II B-V Gorażdże32,5R.
Na tej wylewce będzie ułożona podłoga z desek dębowych.


wilgotność równoważna (bezpieczna dla desek) wynosi 1,0masy%.
masy% oznacza pomiar w szafie klimatycznej w 20C i 55% wilgotności względnej (RH). Tego poziomu wilgotności "resztkowej" (bezpiecznej) nie da się określić metodą CM, ponieważ ta metoda nie opiera się na pomiarach (najdokładniejszych, czyli termo-grawimetrycznych). Znając "bezpieczną" wilgotność "resztkową" podkładu (1,0masy%), można dopiero próbować mierzyć metodą CM, biorąc pod uwagę jej niedoskonałości, czyli dużą możliwość przekłamań z powodów czysto chemiczno-fizycznych jak i manualnych.

wilgotność podłoża

Post autor: pafudima » 06 kwie 2012, 22:44

witam,

proszę o podanie wilgotności równoważnej dla temp. 20C i 55% RH wylewki cementowej 5cm grubej wykonanej z CEM II B-V Gorażdże32,5R.
Na tej wylewce będzie ułożona podłoga z desek dębowych.

Na górę